Форум АСУ в Україні

форум з автоматизації для викладачів, студентів та спеціалістів
Сьогодні: 28 березня 2024, 20:25

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]




Створити нову тему Відповісти  [ 12 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 13:32 
Офлайн

З нами з: 27 вересня 2014, 21:21
Повідомлення: 18
Добрий день

Хто підключав до частотника з виходом 4...20 прилад ОВЕН 201 (з аналоговим входом)?
Зараз намагаюсь це зробити . Від частотника сигнал перевірив від 4 до 20мА відповідно до показників від 0 до 50 Hz.
На Овні виставив тип датчика 4...20 , шкалу 0...50 , під’єднав його до виходу частотника , показники аномальні якісь виходять .
Шкалою не підтянеш , калібровкою також . Там ще 100Ом на вході в ТРМ 201 треба , але коли я цей опір ставлю він мені err5 каже ?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 13:33 
Офлайн

З нами з: 27 вересня 2014, 21:21
Повідомлення: 18
Хто підкаже де я помилитись міг ?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 13:34 
Офлайн

З нами з: 27 вересня 2014, 21:21
Повідомлення: 18
Частотник Данфос


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2015, 17:40 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 5033
Може у Овна активний приймач, тобто зі своїм джерелом живлення? Можна спробувати поміряти напругу на опорі Овна без підключення входу від частотника. Якщо напруга є, то точно активний.
Доречі треба ще на форумі Овен спитати. Якщо сигнал від частотника є, то проблема не в ньому.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 10:00 
Офлайн

З нами з: 27 вересня 2014, 21:21
Повідомлення: 18
на овні пасивний вхід , вони зараз підключають свій прилад до частотника данфос . підключать , наберуть . Я тоді напишу рішення . Думав може тут хтось робив таке. :?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 10:02 
Офлайн

З нами з: 27 вересня 2014, 21:21
Повідомлення: 18
Жаль тільки що нас тут мало .Хотілося б ділитися інформацією , рости разом . :shock:


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 10:03 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 5033
masterkvpia написав:
на овні пасивний вхід , вони зараз підключають свій прилад до частотника данфос . підключать , наберуть . Я тоді напишу рішення . Думав може тут хтось робив таке. :?

Тут поки мало взагалі когось :) Зараз юзаю цей форум в основному тільки я і то в якості бібліотеки посилань.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 10:18 
Офлайн

З нами з: 27 вересня 2014, 21:21
Повідомлення: 18
А можна створити бібліотеку інструкцій ....... Тільки не в форматі форуму . В самого багато всього набралось.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 10:41 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 5033
masterkvpia написав:
А можна створити бібліотеку інструкцій ....... Тільки не в форматі форуму . В самого багато всього набралось.

Інструкцій корисутвача чи F.A.Q?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 11:11 
Офлайн

З нами з: 27 вересня 2014, 21:21
Повідомлення: 18
інструкцій до приладів та обладнання


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 12 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]



Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум PHPBB2 на MyBB2.ru, Также возможно создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.ru
Український переклад © 2005-2007 Українська підтримка phpBB