Помилку я знайшов . Частотник Данфос мікродрайв , прилад овен трм 201 , опір 100Ом знадобиться для підключення .
1. На частотнику виставляємо в параметри :
6-90 - це режим клеми 42 аналогового виходу (ставимо тут "1" - 4...20)
6-91 - це функція для аналогового виходу (ставимо тут "10" - Вихідна частота )
6-93 - нижня границя діапазону в % (ставимо тут "0" - Початок шкали)
6-94 - верхня границя діапазону в % (ставимо тут "50" - Кінець шкали) це якщо у Вас максимальна вихідна частота 50Гц .
Перевірити вихідний сигнал з перетворювача частоти можна в параметрі 16-65 або мультиметром підключивши послідовно.
Тепер про підключення :
Частотник Прилад
42 10
55 11
і на клемнику ТРМ 201 ставимо "паралельно" опір 100Ом.
Далі якщо потрібно скидаємо ТРМ 201 в заводські - при вимкнутому живленні зажати кнопки ввех\вниз , увімкнути живлення , відпустити кнопки вверх\вниз .
Якщо не потрібно , треба виставити згідно з інструкцією до приладу ТРМ 201 тип датчика - 4...20мА , шкалу 0....50 .
Все , тепер Ви можете не купувати виносної панелі Данфос і застосувати скажімо овен чи інший прилад у якості індикатора .
В мене він на щиті показує частоту , встановлено потенціометр , тобто людина бачить , яку частоту виставляє .