Автор:  masterkvpia [ 20 вересня 2015, 13:32 ]
Тема повідомлення:  Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів

Добрий день

Хто підключав до частотника з виходом 4...20 прилад ОВЕН 201 (з аналоговим входом)?
Зараз намагаюсь це зробити . Від частотника сигнал перевірив від 4 до 20мА відповідно до показників від 0 до 50 Hz.
На Овні виставив тип датчика 4...20 , шкалу 0...50 , під’єднав його до виходу частотника , показники аномальні якісь виходять .
Шкалою не підтянеш , калібровкою також . Там ще 100Ом на вході в ТРМ 201 треба , але коли я цей опір ставлю він мені err5 каже ?

Автор:  masterkvpia [ 20 вересня 2015, 13:33 ]
Тема повідомлення:  Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів

Хто підкаже де я помилитись міг ?

Автор:  masterkvpia [ 20 вересня 2015, 13:34 ]
Тема повідомлення:  Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів

Частотник Данфос

Автор:  san [ 20 вересня 2015, 17:40 ]
Тема повідомлення:  Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів

Може у Овна активний приймач, тобто зі своїм джерелом живлення? Можна спробувати поміряти напругу на опорі Овна без підключення входу від частотника. Якщо напруга є, то точно активний.
Доречі треба ще на форумі Овен спитати. Якщо сигнал від частотника є, то проблема не в ньому.

Автор:  masterkvpia [ 21 вересня 2015, 10:00 ]
Тема повідомлення:  Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів

на овні пасивний вхід , вони зараз підключають свій прилад до частотника данфос . підключать , наберуть . Я тоді напишу рішення . Думав може тут хтось робив таке. :?

Автор:  masterkvpia [ 21 вересня 2015, 10:02 ]
Тема повідомлення:  Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів

Жаль тільки що нас тут мало .Хотілося б ділитися інформацією , рости разом . :shock:

Автор:  san [ 21 вересня 2015, 10:03 ]
Тема повідомлення:  Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів

masterkvpia написав:
на овні пасивний вхід , вони зараз підключають свій прилад до частотника данфос . підключать , наберуть . Я тоді напишу рішення . Думав може тут хтось робив таке. :?

Тут поки мало взагалі когось :) Зараз юзаю цей форум в основному тільки я і то в якості бібліотеки посилань.

Автор:  masterkvpia [ 21 вересня 2015, 10:18 ]
Тема повідомлення:  Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів

А можна створити бібліотеку інструкцій ....... Тільки не в форматі форуму . В самого багато всього набралось.

Автор:  san [ 21 вересня 2015, 10:41 ]
Тема повідомлення:  Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів

masterkvpia написав:
А можна створити бібліотеку інструкцій ....... Тільки не в форматі форуму . В самого багато всього набралось.

Інструкцій корисутвача чи F.A.Q?

Автор:  masterkvpia [ 21 вересня 2015, 11:11 ]
Тема повідомлення:  Re: Підключення вторинних приладів до частотних перетворювачів

інструкцій до приладів та обладнання