Modicon M171/172
http://www.eta.lviv.ua/katalog/1/catego ... ls155.html
каталог
Цитата:
Modicon M171/172 - програмовані контролери для автоматизації систем опалення, вентиляції, кондиціонування і насосної техніки, призначених як для промислового використання, так і для систем автоматизації будівель.
Серія контролерів М171 Optimized призначена для простих систем, в яких не потрібні дорогі додаткові функціональні можливості й інтеграція в систему автоматизації та диспетчеризації будівель. Контролери цього класу можуть мати вбудований дисплей і монтуватися як на DIN-рейку чи панель, так і на дверях шафи (панельний монтаж).
Modicon M172 Performance - призначені для систем з високими вимогами та широкими можливостями зв'язку, наприклад, для систем вентиляції та кондиціонування, насосних систем, тепло- та холодопостачання, водопостачання і т. д. Пропонується з або без РК-дисплея на 28 чи 42 входи/виходи з можливістю розширення додатковими модулями в/в.
Стандартна конфігурація контролера передбачає роботу через інтерфейси Modbus RTU і RS485/RS232. Інтерфейс Modbus RTU об'єднує безліч компонентів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів з лінійки Schneider Electric, в той час як інтерфейс RS485/RS232 підходить для створення рішень для веб-орієнтованим вилученням машинних/системних даних через інтернет по всьому світу з використанням OptiM2M.
Також контролери Modicon M171/172 можуть бути інтегровані в систему автоматизації та диспетчеризації будівель завдяки додатковим комунікаційним модуліям. Залежно від типу, ці модулі можуть обмінюватися даними через Ethernet (Modbus TCP, BACnet/IP, HTML5), BACnet MS/TP, Modbus RTU, Profibus, або LONwork. Мають вбудований WEB-сервер.
Для рішень по автоматизації, які використовують контролери Modicon M171/172, як середовище розробки використовується програмне забезпечення SoMachine HVAC. ПЗ використовує 5 мов сумісних з IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL та SFC) та є доступним на сайті Schneider Electric.
Нова серія контролерів входить до складу обладнання для рішень як локальних завдань автоматизації, так і в складні системи диспетчеризації об'єктів, що включають додаткові блоки для розширення входів і виходів, велику кількість комунікаційних модулів, термостатів, виносних дисплеїв, датчиків і приводів.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Modicon M171/172
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2021, 15:55 
Офлайн

З нами з: 21 листопада 2017, 22:24
Повідомлення: 29
Добрий день.

Є запитання по модулям розширення для контролерів М172, а саме TM172PBG28RI. Я правильно розумію, що неможливо додати іще один порт Ethernet для цього контролера за рахунок модуля TM171AETH?
Якщо це неможливо, то яким чином можна розширити кількість комунікаційних портів?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Modicon M171/172
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2021, 15:43 
Офлайн

З нами з: 13 травня 2014, 08:25
Повідомлення: 1
Andrew написав:
Добрий день.

Є запитання по модулям розширення для контролерів М172, а саме TM172PBG28RI. Я правильно розумію, що неможливо додати іще один порт Ethernet для цього контролера за рахунок модуля TM171AETH?
Якщо це неможливо, то яким чином можна розширити кількість комунікаційних портів?


Доброго дня, для ПЛК M172 може бути лише 1 Ethernet. Модуль розширення TM171AETH підходить для M172 Optimized (там немає вбудованого Ethernet).
А яка необхідність наявності другого Ethernet порта?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Modicon M171/172
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2021, 11:52 
Офлайн

З нами з: 21 листопада 2017, 22:24
Повідомлення: 29
SerUNder написав:
А яка необхідність наявності другого Ethernet порта?

Щоб не ставити окремий комутатор для створення локальної мережі на декілька пристроїв.


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 4 повідомлень ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]



Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум PHPBB2 на MyBB2.ru, Также возможно создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.ru
Український переклад © 2005-2007 Українська підтримка phpBB