ПовідомленняДодано: 19 грудня 2014, 17:02 
Офлайн

З нами з: 19 грудня 2014, 16:57
Повідомлення: 2
Контроллер Twido TWD LMDA 20-K, связь по MODBUS\RTU. SCADA Citect.v.7.2. Связь через Twido Suite есть. Связь питаюсь установить стандартным установщиком експресс-устрйств. Ниже предствалены скриншоты.
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
При свзяи с Twido Suite в надстройщике Modbus автоматически высвечиваеются параметры связь и, собстевенно сама связь. В случае ж с Citect ничего не меняется.
При этом компиляция проходит успешно и визуализация осуществляется, Адрес тега: "%MW100". Привязывал этот же тег к кнопке в Twido его значение не изменялось. Очевидно связь нету.
Как видно на скриншотах, вибирались внешние устройства в\вв, но скада компилируется и в оффлайн режиме.Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Citect c Twido по MODBUS/RTU
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2014, 17:23 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 5033
Кабель какой используется, если родной ШЭ то в какой порт Твидо вставлен и какой режим?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Citect c Twido по MODBUS/RTU
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2014, 17:27 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 5033
С утсройтсва ввода/вывода Память=TRUE убрать, то -есть поставить FALSE.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Citect c Twido по MODBUS/RTU
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2014, 17:30 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 5033
Если используется встроенный порт Твидо и режим кабеля TER-DIRECT, то нужно скорость 19200, адрес 1, без бита паритета.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Citect c Twido по MODBUS/RTU
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 22:40 
Офлайн

З нами з: 19 грудня 2014, 16:57
Повідомлення: 2
Прошу не закрывать тему, возобновлю исследования в феврале.


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 5 повідомлень ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]



Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум PHPBB2 на MyBB2.ru, Также возможно создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.ru
Український переклад © 2005-2007 Українська підтримка phpBB