Автор:  san [ 18 грудня 2016, 22:46 ]
Тема повідомлення:  zenon Batch

Грався з демо-проектом Project Pharma Tablet Paper on Glass 7.11. Догрався до того, що "unit allocation" один раз пройшов в якомусь рецепті, а далі жоден рецепт не може його (Reactor1) заюзати, так як він ще зайнятий в іншому рецепті. Прикол в тому, що вже навіть робочий простір зносився, а потім ставився а результат той же.
Тому питання, як можна відмінити "unit allocation"? Може є якась системна змінна, чи якийсь файл.

Зображення

Автор:  san [ 19 грудня 2016, 02:12 ]
Тема повідомлення:  Re: zenon Batch

Нарешті викрутився!
Очевидно сталося наступне. Новостворений керівний рецепт (control recipe) недовиконався, а я його видалив. Таким чином ніхто не дав команду на закінчення плинного етапу (phase). Звідки зенон бере останні назви рецептів для юніта - я не знаю, так як видаляв ці назви зі змінних, нічого не змінювалося. Десь ці налаштування зберігаються в файлах.
Викрутився шляхом зміни значення прив'язаної до активного етапу статусної змінної в 11, що в проекті значить STOPPED. Інакше кажучи, ПЛК заявив беч-контролу зенона, що етап зупинився. Враховуючи що керівного рецепту немає, новий етап ніхто не замовив, тому юніт звільнився. Так що все, наче, відпрацювало коректно.