Форум АСУ в Україні http://asu.in.ua/ |
|
Доступ зі сторонніх HMI до S7 1200 http://asu.in.ua/viewtopic.php?f=128&t=1958 |
Сторінка 1 з 1 |
Автор: | san [ 17 листопада 2017, 19:34 ] |
Тема повідомлення: | Доступ зі сторонніх HMI до S7 1200 |
1) TSAP - 01.01 або 02.01 або 03.01 де 1-й байт 01 - PG, 02-OP, 03-PC 2-й байт - 01 - CPU ( Rack 0, Slot 1), 2) в налаштуваннях модуля CPU: - Generall->Protection виставити Full Access (інші варіанти цього налаштування не перевірялися) - Generall->Protection -> Connection Mechanism -> виставити опцію Permit access wth Put/Get... перевірено на Weintek |
Сторінка 1 з 1 | Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ] |