http://www.procentec.com/faq/profibus/#troubleshootingЩо дасть використання осцилографа ? Перевірка якості передачі сигналу, зокрема:
- коротке замикання (КЗ);
- обриви лінії;
- відсутність термінаторів;
- надмірність термінаторів
- електромагнітні наводки
- проблеми з трансиверами
Що станеться при КЗ ?- КЗ заважає передачі данних в сегменті мережі
- пристрої не виходять з ладу при КЗ
- для того щоб уберегтися від КЗ необхідно:
-- встановити систему з резервуванням
-- розділити установку на декілька паралельних сегментів, зєданих репітерами, модулями OLM (оптика) або ProfiHubs
-- встановлення кабелів в захисних лотках
Чому проблеми з термінаторами найбільш поширені?Багато людей знають, що термінатори повинні бути активовані на обидвох кінцях кабелю. Але деякі не знають, що кожен сегмент, відділений репітерами, модулями OLM, або Profihubs, теж повинен бути термінований. Навіть маленькі відрізки спряження через OLM волоконно-оптичного кабелю з пристроєм теж повинен бути термінований на обидвох кінцях.
Які інтсрументи Вам знадобляться для пошуку та усунення неполадок в працюючій системі з Profbus? Є 2 основні інструменти, які дуже необхідні:
- аналізатор шини для перевірки якості роботи на рівні протоколів;
- осцилограф для перевірки якості роботи на рівні сигналу.
За допомогою цих двох інструментів Ви можете знайти 99% всіх помилок. ProfiTrace 2 - це комбі-аналізатор, який інтегрує обидфі ці функції.