Автор: | Kok [ 22 січня 2015, 17:07 ] |
Тема повідомлення: | Подключение ЧП Danfoss к контроллеру Omron |
Помогите пожалуйста реализовать связь. Задача: Есть контроллер Omroc CJ1M CPU13 с модулем SCU41 и частотный преобразователь Danfoss Micro Drive M2. Необходимо регулировать частоту используя RS485. Что уже сделано: На основе существующего проекта я реализовал регулирования частоты на ПЧ Omron. Для этого был использован RS422, Протокол Макро и блок PMCR(260). Часть программы представлена ниже: _______________________________________________________________________________ ..........1509.15....A202.00.......____________ -------------|/|----------| |--------|..PMCR(260)..| .......................................------------------ .......................................|.....#110......| .......................................|.... ____ .....| .......................................|.......#0.......| .......................................|.....____......| .......................................|.....D600......| .......................................|.....____......| .......................................|.....D650......| .......................................|____________| где: 1509.15 и А202.00 - биты состояния порта 1 на модуле SCU #110 - адрес модуля и порта (по примеру) #0 - № последовательности (тоже по примеру) D600 - первое слово передаваемых данных D650 - первое слово хранения принимаемых данных Соответственно таблица передаваемых данных имеет вид: D600 - 0003 - количество передаваемых слов D601 - 0080 - управляющее слово D602 - 6000 - заданная частота (60Гц) Принимаемые данные сейчас не важны. ______________________________________________________________________________ В таком варианте программы при изменении значения слова D602 частота на выходе с ЧП Omron изменяется нормально. Но когда я переключаю на двопроводную схему на модуле SCU и подключаю ЧП Danfoss обмен данными происходит, судя по светодиодам модуля и ЧП, но значение частоты не меняется. Настройки ЧП Danfoss: 8-01 - [0] - Цифровое и командное слово 8-02 - [1] - Источник командного слова RS485 8-30 - [2] - Протокол Modbus 8-31 - [1] - Адрес 1 8-32 - [3] - Скорость передачи данных 19200 8-33 - [2] - Контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит Пробовал разные управляющие слова (включительно с 400 hex) и разные последовательности (обмен происходит только при #0 и #1) но безрезультатно. Я бы "послушал" обмен данных но к сожалению не имею преобразователя RS485-RS232. Вопрос: Что я делаю не так и как мне это исправить? |
Автор: | san [ 22 січня 2015, 17:12 ] |
Тема повідомлення: | Re: Подключение ЧП Danfoss к контроллеру Omron |
было бы хорошо увидеть ссылки на мануалы: с омроном например я не работал, да и с Данфоссами только по Профибас управлял, а посмотрев на схемы, может бы что-то уивдел, так что доки - в студию. |
Автор: | Kok [ 22 січня 2015, 17:49 ] |
Тема повідомлення: | Re: Подключение ЧП Danfoss к контроллеру Omron |
https://drive.google.com/file/d/0B2B_dk ... sp=sharing |
Автор: | san [ 22 січня 2015, 18:19 ] |
Тема повідомлення: | Re: Подключение ЧП Danfoss к контроллеру Omron |
Накидайте схему подключения как было при RS-422, и как Вы сделали при RS485. Я так понимаю проблемы на физическом уровне. |
Автор: | san [ 22 січня 2015, 18:35 ] |
Тема повідомлення: | Re: Подключение ЧП Danfoss к контроллеру Omron |
Тут перемычки все выставили? |
Автор: | san [ 22 січня 2015, 18:38 ] |
Тема повідомлення: | Re: Подключение ЧП Danfoss к контроллеру Omron |
Мне вобще интересно, как они соединялись по RS-422, если в частотнике RS485? |
Автор: | Kok [ 23 січня 2015, 10:29 ] |
Тема повідомлення: | Re: Подключение ЧП Danfoss к контроллеру Omron |
https://drive.google.com/file/d/0B2B_dk ... sp=sharing Терминирующие резисторы подключены на всех устройствах. На модуле SCU дополнительно еще есть переключатель между 2-х проводной и 4-х проводной схемой подключения и в случаи с ЧП Omron он стоит в п 4-х а в случаи с ЧП Danfoss в 2-х. Я пробовал использовать и 1,2 контакт и 6,8 в случаи с Danfoss. Omron и Danfoss подключаются независимо один от одного, это не одна сеть а два независимых эксперимента. |
Автор: | san [ 23 січня 2015, 11:52 ] |
Тема повідомлення: | Re: Подключение ЧП Danfoss к контроллеру Omron |
Kok написав: Я бы "послушал" обмен данных но к сожалению не имею преобразователя RS485-RS232. Надо обязательно заиметь. Можно даже самому спаять (правда я никогда этим не занимался).
|
Автор: | san [ 23 січня 2015, 12:07 ] |
Тема повідомлення: | Re: Подключение ЧП Danfoss к контроллеру Omron |
А как производилась проверка связи с Данфоссом? |
Автор: | Kok [ 23 січня 2015, 12:10 ] |
Тема повідомлення: | Re: Подключение ЧП Danfoss к контроллеру Omron |
Да, хотелось бы, но мне уже 3 месяца не могут привести usb-serial, не говоря уже о другом(((( Кстати, а существует ли универсальный переходник с usb в RS232, RS422 и RS485? Проверка связи проводилась только визуально по мерцанию индикаторов на ПЛК и ЧП. |