 Тема повідомлення: Заземлення екрану з одного чи двох кінців
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2015, 20:01 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 4994
Тема постійно вспливає, тому тут буду збирати посилання
Моя позиція - читайте мануали :)


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Заземлення екрану з одного чи двох кінців
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2015, 20:02 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 4994
http://www.fieldbus.org/images/stories/ ... sion_3.pdf
Читати пункт 7.3.4 Fieldbus Cable Shielding


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Заземлення екрану з одного чи двох кінців
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2015, 20:31 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 4994
Класика від Генрі Отта
http://s1.downloadmienphi.net/file/down ... 388769.pdf
Розділ 3 - Summary
Цитата:
All conductors, including ground conductors, have finite impedance, which consists of both resistance and inductance.
 A ground conductor longer than 1/20 wavelength is not a low impedance.
 Grounds fall into two categories, safety grounds and signal grounds.
 The ac power ground is of little practical value as a signal ground.
 The earth is not a very low impedance and is polluted with noisy power currents; it is far from an equipotential.
 Make connections to earth ground only when required for safety.
 Do not look to an earth ground as a solution to your EMC problems.
 Single-point grounds should only be used at low frequencies, typically at frequencies below 100 kHz.
 Multipoint grounds should be used at high frequencies, typically above 100 kHz, and with digital circuits.
 One purpose of a good ground system is to minimize the noise voltage produced when two or more ground currents flow through a common ground impedance.
 The best way to make a low-impedance ground connection over the widest range of frequencies, between separate pieces of equipment, is by connecting them with a plane or grid.
 To minimize ground noise voltage,
 - At low-frequency, control the ground topology (direct the current).
 - At high-frequency, control the ground impedance.
 Ground loops can be controlled by:
 - Avoiding them
 - Tolerating them
 - Breaking them
 Three common ways to break a ground loop are:
 - Isolation transformers
 - Common-mode chokes
 - Optical couplers


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 3 повідомлень ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]



Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум PHPBB2 на MyBB2.ru, Также возможно создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.ru
Український переклад © 2005-2007 Українська підтримка phpBB