 Тема повідомлення: Economics of Fault-Tolerant Fieldbus Wiring
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2014, 00:50 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 5033
Economics of Fault-Tolerant Fieldbus Wiring
http://e-ditionsbyfry.com/Olive/ODE/CTL ... w=document
Careful and clever analysis of fieldbus segments can yield fault tolerance where it’s needed most without adding hardware costs over less effective strategies.
Цитата:
It’s ironic: Network cables in a safe and wellmanaged control room environment are almost always made redundant, whereas field cables exposed to the harsh and sometimes corrosive environment of a modern industrial plant have to fend for themselves. Of course, if those field cables carry simple pointto-point communications such as 4-20 mA, then redundancy isn’t really a concern in general, and specific devices can be duplicated as required. However, now that the lowest fieldbus physical layer carries data from up to 32 devices, the vulnerability of that cable can constitute a reliability issue, particularly if those devices are safety-related or process-critical. Conventional FOUNDATION Fieldbus (FF) segment design does not lend itself to any version of fault-tolerance except through complete and wholesale duplication. In a fieldbus context, that duplication brings with it special software requirements to implement one-outof-two and two-out-of-three voting schemes and special measures required for safe maintenance, device replacement, etc.
In late 2007, MooreHawke Fieldbus released a new fault-tolerant segment design that permits a far higher segment MTBF (mean time between failure) than conventional designs without any special software in the DCS and for only the additional cost of an extra trunk cable. Working with a major DCS provider and a large oil & gas end user, this package was installed on a set of platforms in the South China Sea simply to mitigate the huge financial risk associated with loss of control. The question is, does this increase in availability really make a significant difference to the economics of a general fieldbus installation?

Зображення


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 1 повідомлення ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]



Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум PHPBB2 на MyBB2.ru, Также возможно создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.ru
Український переклад © 2005-2007 Українська підтримка phpBB